::자동화 난방분야의 리더::(주)밸콘에 오신것을 환영합니다.::
 
 
 
현재위치 : 고객센터 > AS안내
 
작성일 : 16-05-09 10:41
화목 보일러 실내 조절기 문의
 글쓴이 : 로첼 조회 : 2,055  
안녕하세요.
전남 담양에서 귀뚜라미 화목 보일러(밸콘 각방 제어기)를 2년여 사용하고 있는데 아직까지 정확한 사용 방법을 몰라 애로점이 많습니다.
이에 몇가지 질의 및 A/S받고자 합니다.

2014년 귀뚜라미 KRH-35B  하이브리드 화목보일러 설치 펜션 운영중
벨콘 시스템 : 자동 난방 시스템 (HB12-8),실내온도 조절기(RT12-31B) 3개 설치
지역 : 전남 담양군 월산면 용흥리 별빛 펜션
연락처 : 010-3424-7506, 최성열

방3개 실내 조절기 운영중 질의 내용
1. 1번 밸브(보일러실 노란밸브)가 항상 열려 있어(뜨거워 잠을 못잠) 실내온도 조절기가 이상있어서 그렇다고 판단하여 3번 방의 실내 온도 조절기를 1번에 설치해 봄.
  ON/OFF 잘되던 3번 밸브도 작동을 안함(전원이 껴져 있는 상태에서 바꾸어서 그런가 의심됨).

  HB12-8과 연결된 밸브의 접점을 정상적인 방(2번방)으로 연결해서 작동해 보면 밸브가 정상 ON/OFF 되는 것으로 보아 밸브 이상은 아님.

2. 귀뚜라미에 문의 한 결과
  보일러실의 밸브(노란밸브) 3개중 한개(메인 밸브 1번)는 항상 커져 있어함 한다고함
  모든 밸브가 닫혀 있어 순환이 안되면 보일러 과열이 됨으로 한개는 항상 열려있어야 한다고 귀뚜라미 측에서 설명.
  문제는 방 한개만 난방할 경우 밸브가 항상 열려있어 방이 뜨겁게 됨. 손님들이 뜨거워 잠을 못잣다고 여러번 호소.
  해결책으로 방 2개이상을 항상 난방을 하면 돌아가면서 실내온도에 맞게 각각 열리고 닫혀 가능할 것으로 보인다고 함.

  이 문제는 밸콘에 문의해서 지역 대리점에 문의해서 A/S받아보라고 함.
  밸콘사 홈페이지에 광주지역 대리점은 있으나 연락처는 없음.

3. 시스템에 대한 질문
  3개의 실내조절기는 HB12-8에 한 선으로 연결되어 있으나 밸브는 각각 컨트롤 됨.
  실내조절기와 밸브가 1:1로 연결되어 있지 않은데 어떻게 각각 밸브를 작동하는지 궁금함.
  초기 설정할때 방별 실내 조절기의 고유 아이디가 있어서 그 고유 아이디로 각 밸브를 작동시키는지?.
  전자 쪽 문외한 이라 작동 원리를 알고 싶습니다.

2년여 동안 사용하면서 너무 답답하여 이렇게 글을 올립니다.
정확한 사용 방법 및 A/S부탁드립니다.